    Hallo,

    wir sind momentan in der Neubauphase kurz vor dem Gipser. Die Holz-Alu
    Fenster wurden eingebaut aber noch nicht abgedichtet. Nur unter dem
    Fenster wurde horizontal innen und aussen ein Klebeband angebracht.

    Die Fenster sollen nur von dem Gipser innen und aussen mit Dichtprofilen
    (APU Leisten) von der Firma 3ks Profile
    (http://www.3ks-profile.de/PCC.rw) abgeichtet werden.


    Der Gipser hat mir einige Prüfberichte von der ift Rosenheim zukommen
    lassen, indem die Bauteile gerüft worden sind. Angeblich sollen die
    Profile die Anforderungen der RAL Abdichtung erfüllen. Ich bin ich mir
    nicht ganz sicher, ob über diese Materialien eine fachgerechte
    Fensterabdichtung nach RAL hergestellt werden kann. Gerade bei Innen diffusionsdicht habe ich etwas bedenken.


    Details zur bisherigen Ausführung:

    - Neubau
    - 36cm Ytong Mauerwerk
    - Holz-Alu Fenster
    - Fenster wurde mit Schaum eingebaut
    - Bisher keine weitere Abdichtung erfolgt


    Hat jemand Erfahrung mit dem Thema "Fensterabdichtung mit Dichtprofilen/APU Leisten". Gibt es Richtlinen dafür? Entspricht das überhaupt RAL?


    Im Voraus vielen Dank für die Antworten und viele Grüße,
    Mario

  • #2
    Das...

    ift ist sowas wie unsere Amtskirche.
    Kannst also davon ausgehen, dass das passt.

    Was mir überhaupt nicht gefällt: Du hast null Ahnung, schreibst aber ganz selbstbewusst "angeblich". So schafft man eine "wunderbare Athmosphäre" zwischen Bauherrn und Handwerker.

    Kommentar


    • #3
      Glaubst Du dem Prüfbericht nicht, oder traust Du dem Putzer nicht?

      Worauf begründen sich Deine Zweifel?

      Kommentar


      • #4
        An dem Prüfbericht habe ich keine Zweifel. Der Bericht bezieht sich aber "nur" auf die Winddichtigkeit der Anputzprofilen.
        Mir ist aber nicht klar, wie mit dem System die von RAL gefordertete Diffusionsdichtigkeit Innen hergestellt wird. Da der Innenputz ja diffusionsoffen ist.
        Das "angeblich" bezieht sich auf die Aussage vom Gipser. Der konnte mir nicht sagen, wie die Diffusionsdichtigkeit Innen hergestellt wird.

        Kommentar


        • #5
          Zitat von silverstone Beitrag anzeigen
          ...die Winddichtigkeit der Anputzprofilen...
          Hallo,

          das ist Außen und Sie brauchen ein Prüfzeugnis von Innen...
          Mit freundlichen Grüßen

          Ralf Spiekers
          Tischler Schreiner Deutschland
          Technik - Normung - Arbeitssicherheit

          Kommentar


          • #6
            Hallo,

            Mir ist aber nicht klar, wie mit dem System die von RAL gefordertete Diffusionsdichtigkeit Innen hergestellt wird. Da der Innenputz ja diffusionsoffen ist.
            Die Innenputze sind diffusionshemmend, die sd-Werte beginnen so ab 10 m.

            Diffusionsoffen, sd-Wert bis 0,5 m.

            Die geprüften APU-Leisten, ich kenne "fast" alle, liegen beim sd-Wert ~40 m für Innenraumanwendungen und ~ 0,4 m bei Außenanwendung. Die Prüfzeugnisse beziehen sich alle auf die Verbindungsebene APU-Leiste / Fenster. D.h., die Eigenschaft der "Diffusionshemmung" wird dem Spiegelband oder Doppelklebeband zwischen Leiste und Fenster zugeschrieben. Die Verbindung APU-Leiste zu Putz wird in keinem Prüfzeugniss berücksichtigt.
            mfG aus Bayern Karl Standecker

            Kommentar


            • #7
              Kann dann überhaupt, nur unter Verarbeitung von den Dichtprofilen, eine korrekte Fensterabdichtung nach RAL hergestellt werden?

              Kommentar


              • #8
                Hallo,
                Ja man kann! Aber - 3 Voraussetzungen: a) der Putzer muss die Leisten exakt nach den Verarbeitungsvorgaben des Systemgebers verarbeiten b) der Putzer muss für den Anschluss die Dichtigkeit und diffussiondichter erfüllen und c) das ganze lückenlos umlaufend.

                Verantwortlich ist der, der für diese Leistung beauftragt ist.
                mfG aus Bayern Karl Standecker

                Kommentar


                • #9
                  Hallo.
                  a) kann gut während der Verarbeitung überprüft werden
                  b) Winddichtigkeit wird ja über den Prüfbericht bestätigt. Wie kann mit den APU-Leisten diffusionsdichter erreicht werden?

                  Kommentar


                  • #10
                    Hallo,

                    Zitat: Ralf Spiekers
                    das ist Außen und Sie brauchen ein Prüfzeugnis von Innen...
                    Innen: luftdicht, diffusionsdichter als außen ( sd~10 - 40), das alles 4-seitig umlaufend ( 2x Leibung seitlich, 1x zum Sturz, 1x zur Brüstung

                    Wie kann mit den APU-Leisten diffusionsdichter erreicht werden?
                    so ihnen die Daten für Innen und Aussen vorliegen, der Fugenaufbau geplant ist haben Sie die Vorgaben. Die APU-Leiste hat den geprüften Wert und kann nicht aufgemotzt werden.

                    Ich denke, so kommen wir nicht wirklich weiter - was Sie benötigen ist entweder:
                    a) Sie befassen sich intensiv damit und versuchen die Sache zu verstehen
                    oder
                    b) Sie verlassen sich auf einen Fachmann
                    mfG aus Bayern Karl Standecker