Wasserflecke Neubau

Guten Morgen,
bei einem Neubau war ein größerer Wasserflecken an der Wand entstanden. (Bild 1)
Das Haus ist gemauert mit einem 17,5 cm Kalksandstein, davor sitzt ein Wärmedämmverbundsystem.
Es gibt hier keine klare Analyse, woher die Feuchtigkeit kommt.
Eine ist eben, dass die Ecken der Aluminium Fensterbank nicht 100% dicht sind, und dadurch Wasser hinters Wärmedämmverbundsystem gelangt, dann läuft es hinter dem WDVS abwärts, wird irgendwo aufgehalten, dringt dann durch die Fugen im Mauerwerk, welche lt. Bauleitung bis zu 4mm groß sein dürfen, bis zum Gipsputz durch.
Hieraufhin haben wir die Fensterbank, welche im DG liegt, auf Anweisung der Bauleitung, noch einmal mit Silikon überdeckt. (Aus Bild 2 wurde Bild 3 gemacht)
Jedoch hat mir der Bauleiter heute neue Bilder gesand (Bild 4 + 5), mit dem Vermerk, die Alubankecke ist noch nicht 100%tig geschlossen und müsste noch einmal nachgearbeitet werden.
Wenn ich mir jetzt das Bild 4 genau ansehe, brauche ich bei der Fleckenbildung schon sehr viel Fantasie, um mir vorstellen zu können, dass hier von außen Wasser eindringt.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichem Gruß
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Bild 1.jpg (12,1 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 2.jpg (19,9 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 3.jpg (19,1 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 4.jpg (16,3 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 5.jpg (17,5 KB, 72x aufgerufen)
starmax ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Alt 23.11.15, 11:57   #2
TMS
Registrierter Benutzer
 
Registriert seit: 01.2012
Ort: Arnbach
Beiträge: 56
Hallo

ohne auf die Herkunft des Wassers einzugehen
läuten doch schon die Alarmglocken:

WDVS ohne schlagregendichte FB-Endstücke und vermutlich ohne
Folienwanne unter der Fensterbank (sonst wäre der Silikonpropfen nicht notwendig...

Silikon "Abdichtung" als Dreiecksfuge und nur im Eck...

Ich hatte letztens einen ähnlichen Fall, hier war die Ecke trotz
angeblich schlagregendichter Anschlüsse nicht dicht, die Feuchtigkeit ist vermutlich im Stein bis zur nächsten Mörtelfuge gelaufen und hat dort einen Schaden verursacht.

MfG Thomas
TMS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.15, 14:46   #3
Andy Gieß
Andreas Gieß
 
Registriert seit: 07.2006
Ort: Jugenheim / Rheinhessen
Beiträge: 4.405
Zitat:
Zitat von starmax Beitrag anzeigen
Es gibt hier keine klare Analyse, woher die Feuchtigkeit kommt.
Vielleicht das erst mal klären. Momentan ist alles Spekulation/Glaskugelleserei.
Andy Gieß ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.15, 15:21   #4
Uli
Registrierter Benutzer
 
Registriert seit: 10.2007
Ort: 35683 Dillenburg
Beiträge: 1.378
Zitat:
Zitat von TMS Beitrag anzeigen
ohne auf die Herkunft des Wassers einzugehen
läuten doch schon die Alarmglocken:

WDVS ohne schlagregendichte FB-Endstücke und vermutlich ohne
Folienwanne unter der Fensterbank (sonst wäre der Silikonpropfen nicht notwendig...
Blöde Frage!
Da sind doch Endstücke dran
__________________
Gruß

Uli
Uli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.15, 15:44   #5
Andy Gieß
Andreas Gieß
 
Registriert seit: 07.2006
Ort: Jugenheim / Rheinhessen
Beiträge: 4.405
Zitat:
Zitat von Uli Beitrag anzeigen
Blöde Frage!
Da sind doch Endstücke dran
Was hast du an meinem Beitrag nicht verstanden?
Andy Gieß ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.15, 17:40   #6
starmax
Registrierter Benutzer
 
Registriert seit: 10.2006
Beiträge: 27
Guten Abend
Der Maler hatte in unserem Auftrag die Bänke montiert. Er gibt an, die Fnsterbänke fachgerecht montiert zu haben.
Am Mittwoch findet dort ein Ortstermin statt.

Ich hätte jedoch gerne bereits im Vorfeld von kompetenten Sachkundigen eine Meinung zu Bild Nr. 4 mit dem großen Feuchtigkeitsfleck.
Ist es überhaupt möglich, dass solch eine Struktur, mit so vielen kleinen Feuchtigkeitgspunkten von einem Feuchtigkeitseinbruch von außen stammen kann.
Oder ist hier, warum auch immer der kälteste Punkt im Raum, und alle Feuchtigkeit zieht sich dort hin.
Es sind Fenster Uf 0.92 W/m2K mit einem Glas Ug 0.6 W/m2K verbaut worden.

Ich bedanke mich schon im Vorfeld für die Antworten
starmax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.15, 09:32   #7
Didi
Diedrich Wessels
 
Registriert seit: 08.2004
Ort: 26907 Walchum
Beiträge: 3.693
Zitat:
Zitat von starmax Beitrag anzeigen

Ich hätte jedoch gerne bereits im Vorfeld von kompetenten Sachkundigen eine Meinung zu Bild Nr. 4 mit dem großen Feuchtigkeitsfleck.
Datt kann man doch nich in einem Forum anhand von ein paar Detail Fotos
__________________
Gruß vom Emsländer

Didi
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.15, 10:01   #8
Uli
Registrierter Benutzer
 
Registriert seit: 10.2007
Ort: 35683 Dillenburg
Beiträge: 1.378
Zitat:
Zitat von Andy Gieß Beitrag anzeigen
Was hast du an meinem Beitrag nicht verstanden?
TMS behauptet das keine Endstücke montiert sind jedoch
auf den Bildern sieht man welche.
Und was man sieht ist keine Spekulation oder Glaskugelleserei.
Also was hat meine Frage mit deinem Beitrag zu tun???
__________________
Gruß

Uli
Uli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.15, 10:20   #9
M.M
Michael Melchior
 
Registriert seit: 11.2006
Ort: Saarbrücken
Beiträge: 3.267
Zitat:
Zitat von TMS Beitrag anzeigen
WDVS ohne schlagregendichte FB-Endstücke und vermutlich ohne
Folienwanne unter der Fensterbank
MfG Thomas
Hallo Uli,
das meinte Thomas, was man sieht sind wohl "normale", und das im WDVS
__________________
Beste Grüße !
Michael Melchior
M.M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.15, 11:36   #10
Uli
Registrierter Benutzer
 
Registriert seit: 10.2007
Ort: 35683 Dillenburg
Beiträge: 1.378
Zitat:
Zitat von M.M Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
das meinte Thomas, was man sieht sind wohl "normale", und das im WDVS
1. Habe ich so verstanden das keine Endstücke drauf wären daher auch eine "blöde Frage"
2. Ich kann es so nicht festellen ob die Endstücke für WDVS geeignet oder nicht
du scheinst es ja zu können
so sind wir bei Andy´s Beitrag es ist nur Spekulation und Glaskugelleserei.
__________________
Gruß

Uli
Uli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.15, 11:39   #11
M.M
Michael Melchior
 
Registriert seit: 11.2006
Ort: Saarbrücken
Beiträge: 3.267
Zitat:
Zitat von Uli Beitrag anzeigen

2. Ich kann es so nicht feststellen ob die Endstücke für WDVS geeignet oder nicht
du scheinst es ja zu können

Nö, denn ich hab ne Brille, ich wollte seine Worte rüberbringen

so sind wir bei Andy´s Beitrag es ist nur Spekulation und Glaskugelleserei.

Genau
__________________
Beste Grüße !
Michael Melchior
M.M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.15, 06:54   #12
kstandecker
Karl Standecker
 
Registriert seit: 03.2005
Ort: 92256 Hahnbach
Beiträge: 5.274
Grüß Gott

..... ist die Innenwand verputzt?
__________________
mfG aus Bayern Karl Standecker
kstandecker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.15, 23:13   #13
DeskM
Registrierter Benutzer
 
Benutzerbild von DeskM
 
Registriert seit: 11.2015
Ort: Kiel
Beiträge: 26
Ich würde es auf jeden Fall überprüfen lassen ... sowas kann ja durchaus auch mal nicht so schöne Quellen haben ... wenn ich drüber nachdenke was bei einem guten Freund beim Hausbau alles war ... und er kommt aus der Branche ... man muss echt vorsichtig sein heutzutage
__________________
"Der erste Schritt ist immer der schwerste"
DeskM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.15, 18:09   #14
starmax
Registrierter Benutzer
 
Registriert seit: 10.2006
Beiträge: 27
Ja das ganze Haus hat einen Gipsputz rehalten.
Wir haben am Mittwoch den Fehler lokalisiert.
Die Apuleisten waren nicht ordnungsgemäß ans Fenster geklebt.
Wir konnten ein Teppichmesser dahinter schieben.

Gruß
starmax
starmax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.15, 20:31   #15
DeskM
Registrierter Benutzer
 
Benutzerbild von DeskM
 
Registriert seit: 11.2015
Ort: Kiel
Beiträge: 26
Ein Teppichmesser? Oh ... Das klingt allerdings nicht so gut
__________________
"Der erste Schritt ist immer der schwerste"
DeskM ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 
Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Kunststoff Fenster in Betonwand ( Neubau ) Lumumba68 Fenster und Haustüren 16 05.07.15 23:15
Alt und Neubau flipper Fenster und Haustüren 7 24.06.11 17:34
fenstereinbau im neubau wim Fenster und Haustüren 3 23.11.07 13:25
Fensterbefestigung im Neubau Jörg24 Fenster und Haustüren 20 23.06.07 18:44
Dielenboden im Neubau Schelle Parkett 5 01.03.05 12:19


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:38 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) 1999-2017 khries.de