Anzeigen:

Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Riss von Gehrungsecken Kunststofffenster

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Riss von Gehrungsecken Kunststofffenster

    Anzeigen:


    Hallo werte Experten-Gemeinde!
    Verfolge das Thema Gehrungsriss bei Kunststofffenstern mittlerweile (leider) schon seit geraumer Zeit. Leider kommen die Gehrungsrisse unseres Lieferanten in den letzten Wochen vermehrt vor. Unsere Reklamation beim Hersteller wird laufend auf "Montagefehler" zurückgeführt. Sogar bei Fenstern welche noch gar nicht eingebaut sind! Risse auf Grund zu langer Glashalteleisten lassen sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit richtig diagnostizieren, hier kommt es bei den Glashalteleisten im Spitz zu deutlichen "Stauchungen" welche den enormen Druck auf die Ecke erahnen lässt. (Bild in der Anlage)

    Würde gerne zwei unterschiedliche Rissbildern auf den Grund gehen. (Fenster sind NICHT eingebaut)
    1.) Riss verläuft in seiner gesamten Länge in der Schweißnaht
    2.) Riss verläuft "nur" die ersten 0-ca. 25mm in der Schweißnaht und "wandert" dann aus

    Welche Erfahrungen aus der Praxis habt Ihr hier, lassen sich o.a. Rissarten einer evtl. einer bestimmten Ursache zuordnen?

    Bedanke mich schon Vorab für die regen Rückmeldungen.

    Schöne Grüße aus Österreich
    B.D.
    HST Gehrungsriss - Andreoli Architektur Zillis.jpgReklamation Gehrungsriss 3.jpg

    #2
    Ich wag es Mal:
    Riss in der Schweißnaht: Schweißtemperatur stimmte nicht
    Riss außerhalb der Scheißnaht: Glashalteleisten zu lang

    Grüßle aus Münchingen
    Freddy Esslinger

    Kommentar


      #3
      Hallo,
      Riss innerhalb der Schweißnaht:
      Temperatur nicht korrekt, Profilschnitt nicht sauber, zu kurze Abkühlzeit der Schweißnaht vor der Weiterverarbeitung, Schweißspiegel verschmutzt
      (Beurteilung anhand der betroffenen Schweißnaht durch aufschneiden)
      Riss außerhalb der Schweißnaht:
      Glasleiste überlänge, Flügel zu nahe an der Ecke verschraubt, bei kalten Profilen Element hart abgesetzt, Kombination aus vorgenannten
      herzliche Grüße aus der Oberpfalz, Karl Standecker

      Kommentar

      Lädt...